天津千罡能源裝備有限公司
認證資料 Certification Data
天津千罡能源裝備有限公司
- 聯系人:辛玉楠
- 官網地址:http://www.qggas.cn
- 經營模式:制造商
- 主營產品:汽車加氣裝置廠家,LCNG加氣站,CNG液壓加氣站,天津燃氣調壓裝置,氣化調壓裝置
- 所在地:天津市#天津市天津市津南區辛莊工業園區辛柴路旁
- 供應產品:78
請問LNG氣化站的選址及布置有知道的嗎?
發布時間:2020-12-01LNG氣化站設計標準:至今我國尚無LNG的專用設計標準,在LNG氣化站設計時,常采用的設計規范為:GB 50028-2006《城鎮燃氣設計規范》、GB50016-2006《建筑設計防火規范》、GB 50183-2004《石油天然氣工程設計防火規范》、美國NFPA-59A《液化天然氣生產、儲存和裝卸標準》。其中GB 50183-2004《石油天然氣工程設計防火規范》是由中石油參照和套用美國NFPA-59A標準起草的,許多內容和數據來自NFPA-59A標準。由于NF-PA-59A標準消防要求高,導致工程造價高,目前難以在國內實施。目前國內LNG氣化站設計基本參照GB 50028-93《城鎮燃氣設計規范》(2002年版)設計,實踐證明安全可行。
LNG氣化站的選址及布置:氣化站的位置與其安全性有著密切的關系,因此氣化站應布置在交通方便且遠離人員密集的地方,與周圍的建構筑物防火間距必須符合《城鎮燃氣設計規范》GB 50028-2006的規定,而且要考慮容易接入城鎮的天然氣管網,為遠期發展預留足夠的空間。
LNG氣化站總圖布置:合理布置氣化站內的建構筑物、工藝設施,可使整個氣化站安全、經濟、美觀。站區總平面應分區布置,即分為生產區(包括卸車、儲存、氣化、調壓等工藝區)和輔助區,生產區布置在站區全年小頻率風向的上風側或上側風側,站內建構筑物的防火間距必須符合《城鎮燃氣設計規范》GB 50028-2006的規定。